آب مصرفی پکیج سردوگرم میشه
سلام آب مصرفی حمام سرد و گرم میشه همه چی رو کنترل کردم سردوش تمیز کردم فشار بار پکیج روی ۱/۵هستش بازم اذیت میکنه
پاسخها (11) - مرتب شده بر اساس جدیدترین
ثبت پاسخ جدیدمتخصص 9337796661
متخصصدرود رسوب مبدل ان تی سی مصرفی چک منی فولد بهتر است پرشر دود تعویض شود شارژ منبع موثر است
مهندس سجاد اناری
متخصصدوست عزیز فشار آب هم کم و زیاد میشه ؟ اگه جواب مثبته پمپ آب خونه رو چک کنید که قطع و وصل نشه. حالت بعدی بالا پایین شدن شعله پکیج هست که ایراد از ntc یا تنظیم شعله هستش. حالت آخر رسوب موجود در لوله ها و مبدل پکیج هست و این در صورتی درست است که دمای آب کم و یکنواخت باشه.
ابوالقاسم گل وردی
متخصصسلام میتونه رسوب داشتن مبدل باشه میتونه بالا بودن بیش از حد شعله باشه میتونه تناسب دبی خروجی آب مصرفی و شعله نداشته باشی
علی بختیاری کبوترکی
متخصصاولا:باید مشخص شود آیا این مشکل در تمامی شیرهای مصرفی وجود دارد یا فقط مختص یک شیر خاص میباشد راه حل تعویض مغزی شیر اگر همه شیرها این مشکل را دارند ۱.سنسور های دما ۲.رسوب مبدل ثانویه ۳.فن و پرشر دود ۴.مشکل در فشار گاز ۵.بوبین شیر گاز دوما:آیا زمانی که فقط شیر آب گرم باز است هم این اتفاق می افتد یا با اضافه کردن آب سرد این مشکل پدیدار میشود اگر جواب خیر است،پس مغزی شیر آب سرد و گرم را بدرستی مخلوط نمیکند و فشار آب سرد به گرم غلبه مینماید. راه حل تعویض مغزی شیر
امیر الله یاری
متخصصدرود بر شما چند عامل باعث این اشکال میشه اول اینکه ممکنه فشار گاز کم و زیاد میشه دوم اینکه ممکنه شیر سه راهی خراب شده باشه سوم اینکه پمپ اب مصرفی ساختمان یا نامناسبه یا اشکال داره ودر اخر اینکه ممکنه فشار اب ورودی به ساختمون کم شده
امیر محمودی
متخصصگرفتگی مبدل صفحه ای ان تی سی مصرفی شعله پایین فشار آب ساختمون(پمپ قطع و وصل میشه)
سلام شعله پایین باشه سرد و گرم نمیشه یکنواخت با دمای پایین آب میده
جاوید ارغوانی
متخصصسلام باید بررسی شود احتمالا مبدل رسوب گرفته یا ان تی سی خرابه یا شعله خوب ماژول نمیکنه ۰۹۹۰۲۲۰۹۴۱۱
دستیار هوش مصنوعی
هوش مصنوعی-
خلاصه
به نظر میرسد که مشکل نوسان دمای آب مصرفی در پکیج شما به دلیل رسوبگیری یا تنظیم نادرست فشار آب باشد. در ادامه، مراحل بررسی و رفع این مشکل را توضیح میدهیم. -
مراحل اجرا
- بررسی فیلترها و سردوش: اطمینان حاصل کنید که فیلترهای آب و سردوش به درستی تمیز شدهاند. اگرچه شما اشاره کردید که سردوش را تمیز کردهاید، اما بررسی مجدد و تعویض در صورت لزوم میتواند مفید باشد.
- چک کردن فشار آب: مطمئن شوید که فشار آب ورودی به پکیج کافی است. فشار بار پکیج باید در محدوده 1 تا 1.5 بار باشد، که به نظر میرسد در وضعیت مناسبی قرار دارد.
- رسوبزدایی مبدل حرارتی: ممکن است مبدل حرارتی دچار رسوبگیری شده باشد. برای رسوبزدایی، میتوانید از محلولهای مخصوص رسوبزدایی استفاده کنید یا با یک متخصص تماس بگیرید.
- بررسی تنظیمات پکیج: اطمینان حاصل کنید که تنظیمات دمایی پکیج به درستی انجام شده و تغییرات ناگهانی در دما رخ نمیدهد.
- کنترل سنسورهای دما: سنسورهای دمایی پکیج را بررسی کنید تا از سالم بودن آنها مطمئن شوید. این سنسورها وظیفه کنترل و تنظیم دمای آب را بر عهده دارند.
-
نکات ایمنی
- قبل از هرگونه دستکاری در پکیج، آن را خاموش کرده و از برق جدا کنید تا از هرگونه خطر برقگرفتگی جلوگیری شود.
- هنگام استفاده از محلولهای شیمیایی رسوبزدایی، از دستکش و ماسک محافظ استفاده کنید تا از تماس مستقیم با پوست و تنفس گازهای مضر جلوگیری شود.
-
چه زمانی متخصص خبر کنید
- اگر پس از انجام مراحل بالا مشکل همچنان باقی بود، یا اگر تجربهای در زمینه تعمیرات پکیج ندارید، بهتر است با یک متخصص مجرب تماس بگیرید.
- همچنین اگر متوجه نشت آب یا بوی گاز شدید، فوراً با یک تکنسین حرفهای تماس بگیرید.
-
جمعبندی
برای حل مشکل نوسان دمای آب در پکیج، ابتدا فیلترها و سردوش را بررسی کرده و از تمیزی آنها اطمینان حاصل کنید. سپس فشار آب و وضعیت رسوبگیری مبدل حرارتی را چک کنید. در صورت عدم رفع مشکل، توصیه میشود با یک متخصص تماس بگیرید تا از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری شود. رعایت نکات ایمنی در هر مرحله بسیار حائز اهمیت است.